屋面出现裂缝该如何处理?
feishengping1978
2005年09月15日 08:40:30
只看楼主

我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?

我设计的一栋厂房,竣工验收时发现屋面有微小的裂缝,这些裂缝不是贯通的(屋面做试水试验没有出现漏水现象),现需要进行处理,该如何处理好?
免费打赏
小小的画图匠
2005年09月15日 09:39:47
2楼
既然屋面做试水试验没有出现漏水现象
不会有问题的
回复
feishengping1978
2005年09月15日 10:02:06
3楼
大问题是没有 但现在急需一个方案进行处理
回复
zuoluo8651
2005年09月15日 21:58:24
4楼
应该是 局部屋面养护不周 或是 温差 造成的细小裂缝
厂房面积应该很大 不知道做分隔缝没有? 如果没有 很容易造成裂缝
可以局部剔除 重新做 或 用环氧树脂
回复
feishengping1978
2005年09月16日 12:26:54
5楼
我想知道 用环氧树脂怎么施工 具体的施工方案
回复
zjjdy76
2005年09月16日 16:03:07
6楼
屋面有微小的裂缝,砼都是100%带裂缝工作的,只要满足使用要求,不处理也罢!!
回复
feishengping1978
2005年09月16日 16:50:57
7楼
现在是质检站要求施工单位 出个处理方法
要我们设计院确认,现施工单位不知道怎么办,只有我们出了
回复
聚宝地
2005年09月17日 12:22:48
8楼
如果在截面突变的部位,也可能出现裂缝,这是混凝土收缩应力造成的.
回复
feishengping1978
2005年09月17日 13:05:07
9楼
是在板的中间
回复
hongyuge
2005年09月17日 13:40:45
10楼
有一中胶,把它喷到裂缝上就行了,并且,胶能让裂缝堵上,水都进不去,象没有裂缝一样
回复
cxianning
2005年09月18日 01:11:51
11楼
有可能是温度应力引起的,利用应变片进行检测,如果裂缝没有继续发展,说明内力已经平衡,不需要采取措施。
回复