采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径; (5)板墙应与两端的原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔0.7~1.0m设2根12的拉结钢筋,其一端锚入板墙内的长度不宜小于0.5m,另一端应锚固在端部的原有墙体内; (6)单面板墙宜采用直径为8mm,L形锚筋与原砌体墙连接;双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接;锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm;锚筋的间距宜为600mm,穿墙筋的间距宜为900mm,并宜呈梅花状布置; (7)板墙应有基