某海上浮桥供电工程电缆布线问题请教
各位,小子刚接手一个项目,涉及到电缆设计,苦于无任何电工基础,在论坛上潜水几天学习,但所知寥寥,请求帮忙,谢谢!!概况:一共有浮桥10条,每条长35-160米不等,每个浮桥入口处单独布置一个配电箱。随长度变化,每条浮桥上布置4-18个用电箱,每三个用电箱单独布置一个回路,用一个断路器控制。例如一条长160米的浮桥上均匀分布有48个用电设备,现已经布置了一个1x128A的用电箱(端部),一个2x63A的用电箱(端部),21个2x32A的用电箱(中间),1个4x16A的用电箱(入口处)。每三个用电箱布置一个回路,一共有8条电缆。仅有用电箱规格,无用电功率数据,回路数量为根据成本和控制安全进行的妥协,愿接受更好的思路。请问如何选择电缆最优?1. 选用的软电缆采用三相四线的380V系统,1x128A,三相380V(接一个用电设备);2x63A,单相380V(接两个用电设备),2x32A和4x16A,单相220V(分别接两个用电设备和四个用电设备),是否可以
一个关于污泥上浮的问题
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间