各位,小子刚接手一个项目,涉及到电缆设计,苦于无任何电工基础,在论坛上潜水几天学习,但所知寥寥,请求帮忙,谢谢!!概况:一共有浮桥10条,每条长35-160米不等,每个浮桥入口处单独布置一个配电箱。随长度变化,每条浮桥上布置4-18个用电箱,每三个用电箱单独布置一个回路,用一个断路器控制。例如一条长160米的浮桥上均匀分布有48个用电设备,现已经布置了一个1x128A的用电箱(端部),一个2x63A的用电箱(端部),21个2x32A的用电箱(中间),1个4x16A的用电箱(入口处)。每三个用电箱布置一个回路,一共有8条电缆。仅有用电箱规格,无用电功率数据,回路数量为根据成本和控制安全进行的妥协,愿接受更好的思路。
概况:
一共有浮桥10条,每条长35-160米不等,每个浮桥入口处单独布置一个配电箱。
1. 选用的软电缆采用三相四线的380V系统,1x128A,三相380V(接一个用电设备);2x63A,单相380V(接两个用电设备),2x32A和4x16A,单相220V(分别接两个用电设备和四个用电设备),是否可以?
2. 由于我没有电工基础,根据简单计算,发现一条连接了3个4x16A用电箱的电缆最大可能电流为192A,前期计算用电功率的时候是按照50%的使用率考虑的,这里是不是也会使用一个相同的同时用电系数50%来得到实际用电电流量:在不考虑压降的基础上,实际电流量为192x0.5=96A? 还是取0.2-0.4之间的用电系数,比如说0.3,这样电流量即为57.6?
3. 我也下载了一本《输配电速查速算手册》—方大干等编(2004版)》,上面提到的经济电流密度为2.5A/mm²,并未提到用电系数,两者是何关系?我应该如何确定电流量?
4. 如果电流量确定,我应如何选择电缆?三相四线?三相五线?因为入口处浮桥会随水位有4米最有的变动,考虑到用电需求,选用450/750V的四芯重型橡胶软电缆,是否可以?
5. 现有8根电缆接入的用电箱及其长度,具体每根电缆的规格如何选取?
1. 1x128A+2x63A+2x32A,160m
2. 2x32A+2x32A+2x32A,145m
3. 2x32A+2x32A+2x32A,120m
4. 2x32A+2x32A+2x32A,100m
5. 2x32A+2x32A+2x32A, 75m
6. 2x32A+2x32A+2x32A, 50m
7. 2x32A+2x32A+2x32A, 35m
8. 2x32A+2x32A+4x16A, 25m
请告之设计思路,因为我还有另外87个浮桥需要计算。另需注意,项目位于南方海岸边,电缆用金龙羽,布置在浮桥内部,但并非完全密封,风浪大的天气会跟海水有接触。