我这套减温减压装置执行机构推力是否够??
我们单位要做2台减温减压装置,参数如下: 1:出口蒸汽流量75t/h;进气压力4.2mpa,进气温度258度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。 2:出口蒸汽流量75t/h;进气压力3.4-3.8mpa,进气温度430-440度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。 厂家给出的电气执行机构的要选国外的品牌-罗托克的执行机构,2台一共6件执行机构:1,开关型2台,推力10000n;2,调节型1台,推力16000n;3,调节型3台,推力10000n。 我现在就是觉得推力不够,调节型四台,一台16000n,另外三台10000n。我怕出现推力不平衡和推力不够的情况?另外我觉得开关型2台推力也是10000n,是否推力不够啊??如果六台全部换成推力16000n的执行机构,我想应该可以的把??? 请高手指点啊!!!
正确选择电动执行器/阀门电动装置应注意的问题
阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置,因此,正确选择阀门电动装置,对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。 通常,正确选择阀门电动装置的依据如下:操作力矩:操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数,电动装置输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。操作推力:阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。输出轴转动圈数:阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数,H为阀门开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。阀杆直径:对多回转类明杆阀门,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以