同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?
同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?说明:我看了许多网上关于同层排水卫生间管道的疏通,依靠设置地漏“清扫口的新的设计理念”,我被这些所谓的同层排水的设计专家所同化了,在给排水的专业词汇里,没有住宅卫生间要设置清扫口的要求,清扫口在卫生间通常是设置在公共厕所内,连接3个马桶排水水平干管的末端,“还是要顺应潮流啊!!!”一、 在这里我必须谈卫生间清扫口的布置的概念:1.清扫口通常布置在延排水管道直线方向的末端。以便于清通管道。2.清扫口必定是水平排水管道的最高点。3.清扫口与水平排水管道的连接,必须是2个45度弯,以满足2003给排水规范要求,及增加转弯半径便于疏通。二、用于同层排水废水管线疏通的地漏: 1.对于降板、沉箱的同层排水,设置地漏,由于2个45度弯连接,势必影响降板的高度,必须在满足水力条件下,决定降板的高度。2.对于假墙+正浇层的同层排水,由于受正浇层50的影响,不可能采用2个45度弯连接,其埋入砼废水管道,在结构层上进入假墙,管道七拐八
同层排水的利弊及做法的探讨
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
关于同层排水的利弊与做法的探讨
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)