水电站顶盖排水系统探析
1.自动排水装置的电气元件组成及功用 自动排水装置元件的组成:刀闸,漏电保护断路器,交流接触器,直流中间继电器,按钮,水位继电器,自吸排水泵,导线等组成。各主要元件在回路中的作用,一是在回路中刀闸主要用于接通电源和切断电流,它的熔断器作为自吸排水泵的短路保护。二是在设备检修时,易形成明显的断开点,使检修更加安全可靠,采用漏电保护断路器,目的是以保证人身和设备安全,防止操作人员在操作时触电。因水轮机层相对比较潮湿,交流接触器主要用于接通自吸排水泵并做为自吸排水泵的过载保护,同时实现自动控制;直流中间继电器,用于电源的转换;水位继电器用于在顶盖水位发生变化时,及时发出信号并导通交流接触器,启动自吸排水泵。在设计制作过程中,尤其是在元件的选取上,我们本着节约的原则,利用站内已有的元件,既考虑技术上的必要性和可靠性,又考虑经济上的可行性和实用性,及解决工作中的实际问题,又要提高电站的经济效益从而力求经济实用。
水电站左岸检修排水系统分析
1设备布置 机组检修排水系统采用集水井集中排水方式,在机组纵轴线328.50m高程处设有一检修排水廊道,该廊道贯穿全厂,一段与检修集水井相通,另一段与1号机组端头相通,是检修集水井容积的一部分,集水井设有1个耦合式潜水排污泵起吊孔及相应的密封门,检修集水井和排水廊道按密闭设计,集水井设1个密封进入门。每台机组设有1台蜗壳排水盘形阀和2台尾水管排水盘形阀通过厂房检修排水廊道与检修集水井相通。检修时引水系统的集水通过排水廊道排入检修集水井,最后由水泵排至下游,2根的检修泵排水总管分别引至9号机组尾水管操作廊道层装设阀门后排至2号、3号尾水调压室。 2运行方式 当盘型阀打开、机组检修时,通过3套液位变送器监视集水井内水位变化并控制水泵启停,检修排水系统长轴深井泵启泵水位
虹吸排水系统是万能的吗?
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
为什么选择虹吸排水系统
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水