关于排水系统hot-tap问题
marshox
marshox Lv.3
2011年01月14日 11:53:47
只看楼主

请教大家一个问题:现场有一套完整的酸性排水系统,在末端有一个预留的法兰接口。现我需要再预留口后边再做一套排水,然后接入此接口。不过业主希望原系统可以不停,请问有没有相关的施工手段可以实现这个要求。谢谢大家。

请教大家一个问题:

现场有一套完整的酸性排水系统,在末端有一个预留的法兰接口。
现我需要再预留口后边再做一套排水,然后接入此接口。不过业主希望原系统可以不停,请问有没有相关的施工手段可以实现这个要求。

谢谢大家。
免费打赏
pprpe
2011年01月14日 12:39:24
2楼
看水的压力 小压力的用PE抢修节 大压力的必须要停 还有一种不停水开三通的技术 点我签名PE管你去搜索一下具体操作方法:time:
回复

相关推荐