水电站顶盖排水系统探析
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年08月28日 11:24:00
只看楼主

1.自动排水装置的电气元件组成及功用 自动排水装置元件的组成:刀闸,漏电保护断路器,交流接触器,直流中间继电器,按钮,水位继电器,自吸排水泵,导线等组成。各主要元件在回路中的作用,一是在回路中刀闸主要用于接通电源和切断电流,它的熔断器作为自吸排水泵的短路保护。二是在设备检修时,易形成明显的断开点,使检修更加安全可靠,采用漏电保护断路器,目的是以保证人身和设备安全,防止操作人员在操作时触电。因水轮机层相对比较潮湿,交流接触器主要用于接通自吸排水泵并做为自吸排水泵的过载保护,同时实现自动控制;直流中间继电器,用于电源的转换;水位继电器用于在顶盖水位发生变化时,及时发出信号并导通交流接触器,启动自吸排水泵。在设计制作过程中,尤其是在元件的选取上,我们本着节约的原则,利用站内已有的元件,既考虑技术上的必要性和可靠性,又考虑经济上的可行性和实用性,及解决工作中的实际问题,又要提高电站的经济效益从而力求经济实用。

1.自动排水装置的电气元件组成及功用

自动排水装置元件的组成:刀闸,漏电保护断路器,交流接触器,直流中间继电器,按钮,水位继电器,自吸排水泵,导线等组成。2.自动排水装置的工作原理及动作过程

顶盖自动排水装置采用手动、自动相结合的方式,利用原顶盖水位过高信号作为排水装置的启动信号源,当顶盖水位过高或超过预定的水位时,在发出音响信号的同时,使自吸排水泵自动启动进行排水,当顶盖水位降至预定水位时,自吸排水泵停止运行,排水停止。同时还可以与射流泵配合互位备用,增强了顶盖排水的可靠性。

3.顶盖自动排水装置各原件的动作过程

顶盖自动排水装置分为手动和自动两部分。手动装置使用原理为:按动启动按钮2SB,通过2KA,常闭接点使交流接触器KM线圈得电并自保持,自吸排水泵动作抽水;停止自吸排水泵运行时,按动停止按钮1SB使交流接触器KM线圈断电,自吸泵停止运行。自动装置使用原理为:当顶盖水位过高或超过预定水位时,顶盖内的积水将水位继电器的浮子顶起,水位继电器内的干簧接点导通,使信号继电器7KS线圈得电,同时7KS动作,常开接点闭合,1KA中间继电器的线圈动作,1KA中间继电器常开接点闭合,交流接触器KM线圈带电并自保持,自吸排水泵动作排水。自动停止原理为:当顶盖积水排至预定位置时,水位继电器的浮子下降,将下部干簧接点导通,2KA中间继电器线圈得电,2KA常闭接点断开,接触器断开KM线圈失电,自吸排水泵停止运行。

4.顶盖自动排水装置的特点

结构简单,线路清晰,没有过多的中间环节,便于维修;运行可靠。当信号继电器发出音响信号的同时,自吸排水泵开始工作,容易引起值班人员的注意,该装置即有手动又有自动,运行灵活安全可靠;经济实用。该装置不需要过多的电器元件及材料,尤其是经济效益较差的小型电站有必要借鉴;该装置与射流泵可互为备用,也可同时投入运行,具有排水方便、快捷、可靠的特性。该装置自投入运行以来,避免了因顶盖上水导致水导油盆进水被迫停机换油的事故,有效地扼制了因事故造成的经济损失,清除了设备隐患,对电站经济效益的提高及设备的安全运行提供了重要保障。
phanghui
2015年08月31日 09:18:04
3楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。。
回复
co1431913278679
2015年09月01日 08:45:57
4楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开