虹吸式屋面排水系统介绍(含方案、图纸)
绅士灰苏打水
2023年09月01日 15:54:30
只看楼主

虹吸式屋面排水系统 01 虹吸式屋面排水系统简介

虹吸式屋面排水系统

01

虹吸式屋面排水系统简介





虹吸式排水系统为负压法或压力排水系统,它广泛运用于大型屋面建筑,如体育馆,厂房等跨度大、结构复杂的屋面,是解决屋面排水的有效途径。

02

排水原理





利用建筑物屋面的高度使雨水具有势能,从而使满管流动时产生虹吸作用,在雨水连续流经雨水悬吊管转入雨水立管处管道产生最大负压。屋面雨水在管内负压的抽吸作用下能以较高的流速被排至室外。

03

系统组成





虹吸式屋面雨水排水系统由防漩涡雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、雨水出户管组成。

04

形成过程





虹吸式雨水排放系统形成虹吸,分波浪流、脉冲流(脉动流)、活塞流(拉拔流)、泡沫流(乳化流)、满管流等5 个阶段在降雨初期,雨水排水系统悬吊管内的雨水为非满管流,以波浪流和脉冲流为主,系统处于重力流状态。随着雨量的增大则斗前水深逐步增大,水流逐步过渡到活塞流和泡沫流并间歇性地产生虹吸满管流流态,悬吊管内出现较明显的负压。

虹吸的形成使系统排水能力突然增大,斗前水深又会回落,系统重新回到重力流方式。这种变换会来回持续一段时间,直到降雨量进一步增大,斗前水深趋向稳定,系统掺气量减少,最终形成稳定的虹吸满管流。

05

优缺点





根据规范规定,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8 ,管内流速不宜小于0.75 m/ s ,且坡度不宜小于0.5 % ,需要较大的悬吊管管径和坡降。同时为了使在同一根雨水管上的各个雨水斗的雨水能够正常排放,因而限定一根雨水悬吊管的雨水斗的数量不得超过4 个,这也导致了雨水悬吊管和雨水立管数量的增加,同时增加了屋面荷载,也增加了工程的造价

虹吸式屋面雨水排水系统,提高了排水能力,能迅速排除屋面雨水,减轻屋面荷载,减少屋面积水对建筑物屋顶结构的危害;

悬吊管接入雨水斗的数量不受限制,节省了雨水立管;

悬吊管不需做坡度,安装方便美观,在机电安装空间内始终只保持一个安装高度,便于机电综合协调;

不需要设置检查口或清扫口(因为虹吸式雨水斗的设计可隔截垃圾及大颗粒状物质进入系统以及系统具有自洁功能) ;

系统按虹吸式压力流计算可以减小选用管道的管径,工程实践证明可大量减少工程造价。

06

相关的规范及规程等





CECS183-2015 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程
图片
图片
图片
图片

CJT245-2007 虹吸雨水斗

图片
图片


07

实用案例及方案、图纸等





机场屋面虹吸排水方案

图片

图片

会展虹吸雨水


图片
图片
图片


免费打赏
yj蓝天
2023年09月03日 08:26:01
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开