高层建筑排水系统设计的探讨
高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式: 1 排水横管敷设在楼板面上 这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种: 1.1卫生间板面下沉式 即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土
高层建筑排水系统设计步骤详解
1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失);2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流);3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型);
重庆某高层建筑给排水系统设计图
出图日期:2008年7月一、工程概况本工程使用性质为商住楼。地面以上为33层,地下1层。二、设计依据建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程初设设计的批复以及建设单位所提供的有关市政给水、排水、雨水管网资料。国家现行的有关设计标准和规范。 < >(GB50045-95),(2005)年版< >(GB 50084-2001)(2005)年版< >.(GB50015-2003),各专业提供的设计要求。 三、设计范围 室外红线范围内的给水管网和排水管网。室内给水、消防及排水系统。 消防给水系统,包括消火拴系统、自动喷水灭火系统 . 四、给水水源及市政排水管网. 水源为城市自来水,采用生活和消防合并供水,一层和十二层分别设进水管二条,一层引入管及水表管径为DN150mm;十二层引入管及水表管径为DN200mm。排水管网:在一层室外设生化处理池. 生化处理池排水接
高层建筑给排水系统安装施工
引言 给排水工程是城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一。随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了确保民用给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。 1工程实例 现以广州百利华庭高级商住楼给排水系统安装为例,该工程建筑面积52600㎡,31层(地下室3层),RC框架结构,地下室为车库,1层~5层为商场,其中5层(夹层)作为管道转换层,6层~31层为住宅,该工程给排水系统安装特点为:管道类型多,安装操作技术难度大。现对该工程给排水系统的安装及施工技术作一些探讨。 1.1管道安装施工步骤熟悉图纸和有关技术资料→施工测量放线→沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建预留
详解:高层建筑的给排水系统设计步骤
高层建筑给水系统设计步骤详解 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表]; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接; 7、根据给水管线平面布置绘制给水轴测图,