某厂住宅楼板产生裂缝的原因及预防
背景介绍: 近年来,随着建筑业的蓬勃发展,商品混凝土随之广泛应用于建筑工程中,并产生了良好的社会效益和经济效益。由于施工管理、技术力量、施工组织等方面的影响,目前采用商品混凝土的现浇住宅楼板裂缝的现象,是施工中存在的一个普遍性的质量通病,若不引起施工管理人员的重视,将直接影响到建筑物施工后整体结构的质量,引起钢筋腐蚀,降低持久强度。因此,必须加强施工队伍的商品混凝土质量现场管理。笔者据自己多年的工作经验,谈一谈商品混凝土现浇住宅楼板产生裂缝的原因及预防措施。 1.工程概况: 我厂新建职工住房中某栋楼系地上五层带有地下室的砖混住宅楼,总建筑面积5200平方米,该楼为混凝土条形底板毛石基础,上部为钢筋混凝土现浇板、屋面板,纵横墙体承重,建于2007年,现处于用户居住使用阶段。 2.裂缝特征:
高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法
高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法 深圳某高层住宅楼为两栋塔楼,框架-剪力墙结构,地下室1层,地上2层,标准层面积117平方米,总建筑面积41000平方米。其中1号塔楼施工到第10层时在混凝土养护8d并拆完梁板模后,发现楼板有局部开裂现象,特别是北面两套房,有两块7.2m×8.0m楼板裂缝分布较多,浇水养护时有明显的渗漏现象。经过分析,裂缝原因如下。 由于混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,受风吹日晒及闷热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低(特别是加粉煤灰的混凝土,早期强度偏低,吸水率大),不能抵抗这种变形应力而开裂。 1 对楼板裂纪的几种处理方法 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类: (1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理; (2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂
试论关于民用住宅楼工程楼板的探讨与研究
【摘 要】住宅楼浇楼板裂缝问题“成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。 【关键词】裂缝;混凝土;措施 随着我国住房制度的改革,经济适用住房和商品住宅发展迅猛,住宅楼面大多为现浇结构。这次在实习中参观的几个工地大多也都是高层现浇结构的。而现浇混凝土后期也存在一些不容忽视的问题。随着钢筋混凝土强度等级的提高,现浇板出现裂缝机率增大,给业主和物业管理部门带来矛盾。“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。 1.住宅楼裂缝部位分析 从住宅楼工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45