请教:虹吸雨水斗排水问题
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。请有经验的前辈赐教:1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。或者有更好的解决办法,请赐教。
屋面雨水虹吸排水及同层排水探讨
本人从事屋面雨水虹吸排水及同层排水已有数年,其中也积累了一些相关经验,现将虹吸技术由浅入深地与大家共同探讨,以期达到共同进步的目的,把这个新兴的先进技术发扬推广。 虹吸排水原理 虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的。即利用水柱压力差,使水上升再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相等高度,水就会停止流动。利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。 打个比方,在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象 虹吸管是人类的一种古老发明,早再公元前1世纪,就有人造出了一种奇特的虹吸管。 事实上,虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的,在真空里也能产生虹吸现象。使液体向上升的力是液体间分子的内聚力。在发生虹