虹吸雨水是否可以采用无沟排水方式
lj2king
lj2king Lv.3
2009年10月20日 08:58:22
只看楼主

现在本人做一个广电中心的综合楼和演播厅,屋面和中庭采用虹吸雨水排水。不过屋顶和中庭不能做雨水沟,请问虹吸雨水是否可以采用无沟排水方式(根据虹吸式雨水排放系统技术手册,只有DN50的可以不用做沟直接安装在屋面上),仅虹吸雨水斗处做700X700的降板,来满足斗前水深的要求,建筑屋面找坡至虹吸雨水斗处。 请问这种做法是否可行。 请各位XDJM给予解答。江湖告急……:Q

lytliangyantao
2009年10月22日 13:27:38
2楼
可以的,大不了先是虹吸排水方式,后是重力排水。
回复
xueyiqiang
2009年11月12日 01:00:49
3楼
同意楼上的意见.....可以的,
回复