关于板式楼梯挠度计算的问题
在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。 个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑? 还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。 欢迎大家讨论,这些东西困惑