这样的机子怎么修?为什么会这样???
一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.1主机和内机有30多米的氟系统连接,不知30多米的氟管路怎么干燥?2为什么机组有那么多的保护会把接触器烧成那样.3.氟系统为什么会有水?把大片冻裂了.小弟在北京是做中央空调的建了个群59088244希望大家共同学习
请教,老师,这台冰箱要怎么修!
我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!