这样的机子怎么修?为什么会这样???
atmlwb
atmlwb Lv.2
2008年04月01日 22:47:21
来自于制冷技术
只看楼主

一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.

一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.
1主机和内机有30多米的氟系统连接,不知30多米的氟管路怎么干燥?
2为什么机组有那么多的保护会把接触器烧成那样.
3.氟系统为什么会有水?把大片冻裂了.
小弟在北京是做中央空调的建了个群59088244希望大家共同学习
compmen
2008年04月03日 19:50:26
2楼
1 抽真空
2 可能接触器进水
3 室内外温差大 冬天没有做长时间停机处理
回复
cjy982916
2008年04月04日 12:14:17
3楼
清洗系统我们一般都是用的氮气,但我不明白你说你的是水系统机,那么内机就不应该循环氟了?
你说的裂口是板换吗?如果是的话那你冬天可能没有放水引起的{水结冰后引起冻管吧.当然也不排除其它的意外
你说的接触器那样坏我们也碰到不少,我们查出还是控制引起,压机大电流时电流保护没有及时断开,但这时的压机电流也是不断的增加直到接触器的触点粘连,这时电流还在增加空开才断开,如果空开这断不开还会引起火灾,说得不对的后面的补上
回复

相关推荐

APP内打开