分析关于空调系统调试施工工艺
1、工艺流程(1)调试前的准备工作:1)熟悉资料:系统调试前,调试人员应熟悉空调系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌以及空调设备的性能及使用方法等。熟悉送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的特点,特别要注意调节装置和检验仪表所在位置。2)现场会检:调试人员要会同设计、施工和建设单位,对已安装好的系统进行现场验收。3)引编制调试方案:调试方案内容包括调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套及人员安排等,调试方案要报送专业监理工程师审核批准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。(2)调试的主要项目和程序:系统调试可以按以下项目和程序进行试验和调整:1)空调设备单机试运转及调试;2)系统风量的测定和调整;3)空调水系统的测定和调整;4)自动调节和监测系统
AO工艺出水比进水氨氮高,求助!!!!!
废水为明胶厂的洗皮废水(猪皮、牛皮),流程是:机械格栅——气浮池——沉淀池——A池(有挂填料)——O池(有挂填料)——二沉池,调试三个月了,氨氮一直降不下来,他们之前就是气浮+沉淀,然后环保局检查不行,我们做的整改。气浮出水COD1000,氨氮30,可是AO后出水COD还行100,问题时氨氮有80,国庆的时候业主找隔壁市政污水厂的工程师过来看,他提出几点问题:1.我们的外回流太小了(污泥池要回流到A池,要100%回流),2.内回流不需要开(之前是O池末端回流到A池前段200%的回流),3.A池要加推流器,4.每天多排泥,然后他们厂拉少量污泥(1t左右)过来,坚持10天;因为试了好多种方法都不行,就按他的来了,今天是第三天,现在情况有好转,这几天出水COD20,氨氮50,氨氮还是偏高。现在环保局催着业主验收,不然要关厂,业主很急一直在催我,头大啊!!!请大家支个招。