玉林某水厂供水管网施工组织设计
本工程为玉林市某水厂供水管网配套工程:包括广场东路施工区、江滨路东段施工区、人民西路—人民中路施工区、人民中路施工区、大南路施工区、玉公公路施工区、二环北路施工区、工业大道施工区和民主北路施工区。1、本工程采用球墨铸铁管为主要,采用柔性胶圈接口;在特殊地段采用钢管,钢管材质采用Q235,采用焊接连接;每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查,超声波检查必须达到100%,X光片抽样必须达到10%,检查结果必须达到II级。2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩,标志桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成蓝色。3、基坑开挖:原则上采用大开挖,土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。管道距构筑物较近时,宜采用钢板桩等方式加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。4、地基处理:管道大部分落于较好的原状土层上,其地耐力大于120Kpa,直接以
自来水管线施工组织设计
一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
某小区雨污水管线施工组织设计
工程简介 本工程是为解决某小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。主要工程数量 污水管 DN200 760 mDN300 348 mDN400 11 m集水井Ø2000 1座检查井 82座化粪池 2座 雨水管 DN300 205 mDN400 30 m DN500 26 mDN600 260 mDN700 83 m 检查井 22座 2. 施工部署2.1施工工期开工日期: 2002 年 8 月 15 日竣工日期: 2002 年 9 月 30 日2.2施工组织
关于给排水管线的设计与施工
关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要