关于放坡+锚杆与复合土钉墙的计算模型问题
是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
请教基坑围护桩施工时碰到土钉或锚杆怎么办
请教基坑围护桩施工时碰到土钉或锚杆怎么办?基坑围护桩原设计采用φ600@1000钻孔灌注桩,桩长12-25m,后经调查发现,一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的土钉墙(150mm厚喷混+φ25土钉均碰到,很多),另一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的长锚杆。钻孔施工很难进行。若改为人工挖孔桩风险很大。场地地质情况为:结构底板基本坐落于圆砾⑤层上,个别处坐落于中粗砂④4层上。边墙主要通过地层为粉质粘土③1层、粉土③层、粉细砂④3层 、中粗砂④4层。顶板主要位于粉质粘土③1层、粉土③层中。在结构顶板以上有一层粉细砂③3层,距离顶班较近。通过地层全部为Ⅵ级围岩,稳定性较差,尤其是粉细砂③3层自稳能力差,且粉细砂③3层具备储水条件,在外界条件变化时可能存在上层滞水,在局部地下水作用下易发生大面积坍落、流砂、突涌现象。经实地调查也发现场地开挖范围内部分土层含水丰富,甚至已经饱和。请教各位该基坑的围护桩该如何施工,是机械成孔、人工成孔、沉管等等,还是用别的方法,请赐教!