轻钢厂房外维护自承重墙设计问题
根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确请问各位大侠;是不是现在的轻钢厂房外围护墙是不是只能砌这么高了呢,还有什么特别的办法吗
求分析这三层厂房外墙裂缝产成的可能原因
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-11-30 10:53 编辑 一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。 在外墙公司要求下,都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月,外墙面又产生了裂缝,不知道是什么原因。 我自己分析的原因有:1、厂房不均匀沉降(尤其是独立钢筋混凝土基础)引起墙体开裂;2、二次结构砌筑时墙体拉结筋未按要求设置,墙柱间砂浆不饱满导致抹灰砂浆层开裂;3、二次结构砌筑后不到2周未沉降开始抹灰;还有其他的可能性吗?希望大家都来分析分析,说说你的看法。 <