钢结构厂房外围接地网是多余的吗?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年06月29日 09:20:11
来自于防雷减灾
只看楼主

我的钢构厂房用基础钢筋做自然接地体,又把各独立基础串联起来,在外围又做了接地网,和内网连通,一位老工程师说,我那个外网没必要,是这样吗?有什么依据吗

我的钢构厂房用基础钢筋做自然接地体,又把各独立基础串联起来,
在外围又做了接地网,和内网连通,一位老工程师说,我那个外网没必要,是这样吗?


有什么依据吗
ttt001
2005年06月29日 10:09:33
2楼
自然接地体能够满足要求就可以,如果不满足,再打补充接地极。
回复
ttt001
2005年06月29日 10:15:27
3楼
工作接地、保护接地的电阻应<4Ω,重复接地电阻应<10Ω,独立避雷针(避雷带)的接地电阻应<10Ω;按国标GB50057-94和GBJ116-88规定,防雷接地与电气设备的接地装置共用,其工频接地电阻值应<10Ω;电气接地与消防设施接地单独设置,各接地电阻值均应<4Ω,采用联合接地时,接地电阻值应<1Ω,其接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,线芯截面积应>16mm2;计算机等电子设备的接地装置应独立设置,其接地电阻值应<1Ω。
回复
gzd-hefei
2005年06月29日 11:02:02
4楼
谢谢3T斑竹,我的图已经出过了,还没有施工,有必要出个变更取消接地网吗?
真不知道怎样向业主解释。
回复