大家好:请教大家一个问题,我这边在给钢结构厂房的室外照明时,需要的将bv线穿过钢结构的外钢板(为彩钢板,中间是保温棉,),厚度大约20几cm吧,施工单位用的是黄蜡线做导管过彩钢板,我感觉不行,想听听大家的意见,麻烦说一下原因。 谢谢了~~

大家好:请教大家一个问题,我这边在给钢结构厂房的室外照明时,需要的将bv线穿过钢结构的外钢板(为彩钢板,中间是保温棉,),厚度大约20几cm吧,
施工单位用的是黄蜡线做导管过彩钢板,我感觉不行,想听听大家的意见,麻烦说一下原因。
谢谢了~~
免费打赏
爱芳的日子
2009年03月19日 21:32:52
2楼
耐磨,绝缘好,最好再在外面套上PVC或者钢管,那种彩钢板太锋利了。我吃过这方面的亏。
回复
cmingy
2009年03月26日 18:23:46
3楼
谢谢了~~ 那个钢板是太薄了~~
我让他们加的金属软管,因为钢管之类的,固定比较的困难~~
回复
lingxuct
2009年03月27日 07:05:10
4楼
不宜用“金属软管”,容易脱节后线被薄铁皮割破,其他管子最好有(相对彩钢)固定的措施,不让管子滑出来。
回复