先张法预应力混凝土T形梁施工要点
1.先张法预应力梁应采用整拉整放或单拉整放工艺制作。 2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板应能直接承受预应力筋施加的压力,其受力后的最大挠度不得大于2mn,。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。侧模和底模长度应增加预留量,其值应考虑梁体弹性模量、上拱、松弛等影响。 3.张拉千斤顶在整拉整放工艺和单拉整放工艺中,单束初调及张拉宜用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜用自锁式千斤顶,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆除更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
先张法预应力管桩施工心得
营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。