冷库隔热防潮措施有哪些方面?
冷库是用于储存和保鲜食品的重要设施,为了确保冷库内温度稳定和食品质量安全,隔热和防潮措施是至关重要的。下面我们来看看冷库隔热防潮措施有哪些方面。首先,冷库的墙壁和天花板需要采用保温材料进行隔热处理。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板等。 这些材料具有优异的隔热性能和耐潮性能,可以有效减少冷库内外温度的传导和对流。此外,保温材料还要具有良好的耐火性能,以确保冷库的安全性。其次,冷库的门和窗户也需要进行隔热和防潮处理。通常采用双层或三层玻璃窗户以增加隔热效果,门的密封性和保温性能也需要得到加强。 在防潮方面,可以在门和窗户周围安装密封条,避免湿气和雨水的侵入。另外,冷库的地面也需要进行防潮处理。在地面施工时,要使用防潮的地面材料,
高压室各种柜体内部防潮小措施~
(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。(3) 高压室安装除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。(6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。
从两类事故谈工厂电气设备的防潮措施 (转载)
1 概述 电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,并引发严重的电气事故。 2 两类典型电气事故的原因分析 2.1 电动机在起动过程烧毁 我厂曾多次发生这样的事故:电动机停机一段时间后(定检、中修、大修生产线),电动机在起动过程中,其空气开关跳闸,仔细检查后发现电动机定子绕组匝间短路,致使不能按时恢复生产。 对电动机的开关、线路、继电保护以及所带机械进行检查,未发现异常现象。根据安全规程,380V电机绝缘电阻R≥0.5mΩ便可开机。电动机开机前,一般只须测量其绕组的