高压室各种柜体内部防潮小措施~
陕西赛普瑞电气
2016年03月09日 09:17:00
只看楼主

(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。(3) 高压室安装除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。

(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。

(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。

(3) 高压室安装除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥

(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。

(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。

(6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。

(7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷。

(8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出。不能进人开关柜。

(9)对于绝缘裕度不高、运行环境差的开关柜,加装半导体除湿机,按湿度自动控制。排除柜内水分。
陕西赛普瑞电气
2016年03月09日 17:00:49
2楼
好贴顶一个~~
回复
wangyu4753748
2016年03月13日 11:19:06
3楼
谢谢分享谢谢
回复