桥梁空心板气囊预制施工安装方法
桥梁空心板的外模采用钢模板,内芯模预制采用桥梁空心板气囊(橡胶充气内模),档模采取内关档形式,即档模于侧模内安装。模板安装前对其内壁涂刷机油以作脱模剂,并且将每块钢模板进行校正对于变形较大难以校正的模板必须剔出确保拆模后空心板平面尺寸准确线形顺直美观。顺板向模板与模板的连接采取螺丝铆接,侧模板采用直径为φ20的圆钢做成拉杆连接,下层拉杆的PVC管已于底座施工时预埋,上层拉杆位于模板顶部。空心板平面尺寸通过松紧模板上的拉杆来实现整体校正,模板与模板的缝隙采用双面胶封贴或者海绵填塞;模板与底座间的缝隙采用海绵填塞,浇筑过程中发现模板超过允许范围时必须及时纠正。桥梁空心板气囊在安装前必须经过检查不得漏气。安装时先将缝制好的薄膜塑料袋套住整条空心板气囊以便脱模并设专人检查钢丝头是否弯向内侧,然后按照规定的气压对其充气。从开始浇筑砼到放气为止,其充气压力必须一直保持稳定。桥梁空心板砼浇筑按设计要求拌和混凝土,采用混凝土运输车运到现场后,人工以滑槽将混凝土转入模内。浇筑砼前,清理干
海堤护面四脚空心方块及栅栏板安装工艺
四脚空心方块(或栅栏板)由方驳运至现场后,采用旋转式起重船或履带吊进行分段安装,每段10m;安装时由全站仪进行测量定位,先安装外端部的两块四脚空心方块(或栅栏板),然后采用主堤测量基线复核拉线测量的定位方法安装中间的四脚空心方块(或栅栏板)。 在安装第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,纵横两方向都无依托,为达到安装要求又避免因反复起落而扰动基床的整平层,可先粗安一块,以它为依托安装第二块四脚空心方块(或栅栏板),最后调整粗安的四脚空心方块(或栅栏板)。在安装每分段的第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,用GPS或全站仪控制四脚空心方块(或栅栏板)角点位置,用一经纬仪控制前沿线位置。然后采用拉线定位安装其它四脚空心方块(或栅栏板),并用木方隔在相邻四脚空心方块(或栅栏板)之间,以防相互碰撞及控制四脚空心方块(或栅栏板)之间接缝宽度。四脚空心方块(或栅栏板)安装时分段控制其位置,减少累计误差,保证安装精度。四脚空心方块(或栅栏板)就位后,测量四脚空心方块(或栅栏板)偏位及四脚空心方块(或栅栏板)顶面标高,并四脚空心方块(或栅栏板)底部接缝及与基础接触情况及相邻四脚空心方块(或栅栏