污水池防渗土工膜铺设焊接工艺
化工污水池防渗-污水池防渗土工膜铺设焊接工艺污水处理池防渗: 找【135 0548 0586 】污水池的水主要是含酸碱性,有毒有害物质,在水处理的过程中会产生温度变化,所以对池的防渗要求也比较高。HDPE防渗土工膜耐酸碱,耐腐蚀:能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀,防渗性能好:水蒸汽渗透系数K≤1.0×10-13g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa),耐低温:冷脆温度-60度 ~-70度,耐高温:熔化温度110度~120度,池体采用HDPE防渗土工膜做防渗,综合造价低,防腐防渗效果显著,不会发生渗漏,符合国家污水环保防渗标准。 泰安市瑞恒土工材料有限公司始建于2006年,是国内知名土工合成材料生产商,主要生产“瑞恒”牌系列土工材料:土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使
污水池加盖反吊膜的特点
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
修改原地基处理的方案将原设计的振冲碎石桩改为预制管桩。根据勘察结果,场区内硬层土的天然地基承载力标准值为180kPa,采用预制管桩的极限侧阻力值为60?kPa,极限端阻力值为3000?kPa。使用预制管桩,基础沉降量理论计算值小于30cm,而实际经过满水试验观测到的沉降量最大不超过18mm,一般在5~8mm之间,同一组池不均匀沉降不超过10mm。在解决了不均匀沉降问题的同时,预应力管桩还解决了施工碎石桩所产生的大量排泥问题。 解决池壁受力问题若按悬臂构件设计考虑,钢筋用量及混凝土用量都很大。而按扶壁式挡水墙设计,池壁厚度为0.4m,扶壁厚度为0.4m,扶壁间距为3.5m,见图1所示。这样,池壁配筋及混凝土用量都大幅减少,节省了工程造价。 增加抗浮措施从两个方面进行了抗浮考虑,一是减小构筑物埋深,即把原设计要求埋深4m改为2.8m;二是采用预应力管桩与池底板锚固,通过接桩方式把构筑物与管桩整体拉结,以便抵抗浮力。池底板厚度也由原设计1m减到0.7m,造价大为节省。 对温度裂缝的处理