外墙面砖空鼓、脱落的原因有哪些?
(1)材质使用前未作检验,材质未加控制。(2)排砖不合理,砖缝太小,干挤,擦浆挤不进缝内,浮在表皮风化脱落,进水胀裂或冻胀,致使面砖脱落。(3)基层处理不当。如基层不干净、光滑、有油质等。(4)砂浆配合比不准,稠度控制不好,由于干缩系数不同而产生开裂、空鼓。(5)找平层砂浆未按规定分层涂抹。每层厚度大于规定值,每层间隔时间太短或连续进行,造成开裂空鼓。(6)粘贴面砖的砂浆厚薄不均匀。墙面基层不平,而找平层又没有做平,造成粘贴面砖的砂浆厚薄不均,使砂浆收缩不一,这不仅易使面砖空鼓,而且还会影响面砖的平整度。(7)粘贴的面砖过干过湿。过干面砖因面层有积灰,砂浆不易粘结,由于吸水快而使粘结砂浆早期脱水,减弱了粘结力,因而导致面砖空鼓。过湿面砖由于表面有一层水膜,会使贴好的面砖产生浮动,从而导致面砖空鼓。(8)面砖材质低劣。有些面砖材料疏松,使用前又未认真剔选,使用后造成早期脱落。(9)纠偏不当。在粘贴砂浆收水后再纠偏容易产生空鼓。(10)面砖粘贴后在砂浆
重庆会展中心外墙面砖粘贴施工方案
全长102.6m,宽59.4m,横轴1~15,纵轴A~K,为全框架结构。正负0相当于绝对标高341.00m,建筑面积62000㎡。15.6m以下为裙房,正负0以下负二层为-7.100m。地下层为水池、车库;以上为会议室、展厅、精品超市等功能设施,在15.60m标高将会展中心分南楼、北楼两塔楼。15.60m层楼面上设有游泳池、网球场。南楼由8~15/A~D,北楼由6~12/G~K,南楼为**集团的办公楼(其中九层以上为酒店标准间);北楼均为**公司办公用房。在标高70.6m设有一预应力连廊,将两塔楼连通。北楼共21层,屋面层为74.00m,女儿墙在74.00m部位高为1.5m,在电梯机房78.1m部位为0.9m高;南楼共25层,屋面层为83.7m,电梯机房的屋面标高为91.5m,在14~15/A~D处有一冷却塔,南楼女儿墙高均为1.5m。整个工程共设有12台电梯,其中2台为观光电梯,另个还设有数座人行梯。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-23 11:09 编辑
常用墙面砖的种类和施工验收
建筑行业经常用陶瓷制品来修饰墙面、铺地面、装饰卫生间。陶瓷制品具有质地均匀、结构致密、强度高、防水等特点。由白色的瓷土或耐火粘土经焙烧而成的瓷砖分上釉和不上釉两种。市场上国产瓷砖厚度为5mm—6mm,平面尺寸为108mm见方、152mm见方的方形砖及152mm×76mm、152mm×50mm的矩形面砖,此外还有各种阴角、阳角、压顶、腰线等异形构件供选用。瓷砖的品种花样繁多,包括釉面砖、有光彩色面砖、无光彩色面砖以及多种彩釉混合的花釉砖、结晶釉面砖、斑釉砖、大理石釉砖、白底图案砖、色底图案砖等。 选择陶瓷材料时应注意哪些呢?首先,对其光滑度进行检查,其表面应光亮如镜、无凹点;其次,对硬度进行测量;在粘贴厨房、卫生间地面装饰材料前,必须对基层作防水处理,并按规定办理蓄水24小时检验合格的确认手续。 阳台因承重小,不得粘涂塑料地板砖、硬木地板以外的装饰材料。未经房屋安全鉴定(室)鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部位隔断墙、外用护墙、抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。 未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,
施工组织设计(水岸人家)
第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15