关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
气体继电器与变压器的安全
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。 1 案 例 (1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 (2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部
变压器清理和设防安全措施
1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。 4、清理变压器电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作,由项目部专职安全管理人员陈建华负责监护。 5、对变压器四周采取遮栏防护措施,并在相应的位置设置警戒线和警示牌。 6、六级以上大风和雨天不可进行作业,同时架体材料放置必须稳妥。 7、送电后,项目部检查一级配电箱电压是否正常,正常后逐级送电。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568