电缆支架的安装流程以及注意事项
1.将固定电缆支架的膨胀螺栓(M10x100mm或120mm),按设计的要求尺寸装入沟壁内。2.将电缆支架立柱从产品包装箱中取出.3.将电缆支架立柱与固定在沟壁上的膨胀螺栓按顺序安装并固定好.4.将电缆支架托臂从产品包装箱中取出,嵌入立柱槽内,使托臂上孔眼对准立柱槽侧 边已有眼位.5.用连接销栓穿串立柱及托臂孔眼,然后封固连接销两端,方式1:固定套粘胶水封住连接销栓两端;方式2:销固定套固定连接销两端。6.放电缆时可以将托臂抬起,这样增大了施工场地,便于施工人员操作.7.将电缆轻放在支架托臂之上,放平整美观.8.用扎带将电缆固定绑扎在托臂上.最后清理现场.注意事项:1.托臂上禁止长期站人或作为电缆又外的其它支撑。2.电缆敷设时不允许将电缆从高处落下,尽量轻放在支架上。3.敷设和维修时,不能在支架上拉电缆,应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力。4.局
电缆桥架安装规范和注意事项
一,电缆桥架的安装规范和注意事项: 1、电缆桥架托盘层次的排列,按自上而下的顺序是: 计算机电缆托盘,屏蔽电缆托盘,一般控制电缆托盘,低压动力和照明电缆托盘,高压电缆托盘。同一托盘中,如果必须放两种不同用途的电缆,则应在托盘中间用隔板隔离并加盖板。 2、为了便于维护和安装,同一层托盘总宽度不宜超过2m,托盘的层间距离一般为300real。 3、电缆桥架托盘侧面距墙面为50---lOOmm,水平相邻托盘边距为50mra。 4、电缆桥架垂直托盘底面距墙、柱为25—50mm;托盘顶部到天花板,横梁和其它障碍物的底部的距离要大于150mm。托盘的底部距离电气装置的顶部如果小于450mm时,须在托盘底部设置不燃性隔板。 5、电缆托盘支架间跨距一般小于3m,实际工程多采用l 5m或2m。通常采用膨胀螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和强度通过计算决定。为了防止钻孔时钻到钢筋,可预先用钢筋探测仪检查。要尽可能避开主筋。 对于在电缆沟或电缆隧道内使用托架的场所,应尽量采用预埋件,不能使用膨胀螺栓
控制电缆的挑选和使用注意事项
控制电缆的挑选和使用注意事项 选择控制电缆时,必须选择正规制造商生产的电缆,以确保使用过程中的正常运行。控制电缆投入使用后,同一根电缆的不同芯线之间以及相互平行放置的电缆之间将存在电气干扰。 那么我们需要知道要处理什么? 接下来小编将向您解释在选择和使用控制电缆时应注意的问题: 1.控制电缆概述,从控制中心连接到各种系统以传输信号或控制操作功能的电缆统称为控制电缆。 控制电缆的早期功能相对简单,包括:指示灯显示,外观指示,继电器和开关设备的操作,报警联锁系统等。近年来,由于弱电流和计算机网络的广泛应用,新的对控制电缆的选择和应用提出了更高的功能和更高的要求。 2.控制电缆的主要系列,如今控制电缆的主要产品有:聚氯乙烯绝缘控制电缆,天然丁苯橡胶绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆。 另外还有具有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘的产品。 目前,我国还可以生产600 / 1000V塑料绝缘控制电缆。 橡胶绝缘控制电缆的额外电压为300 / 500V。控制电缆的芯线为铜芯,标称横截面为2.5mm2及
电力电缆的使用注意事项有哪些?
10kv交联聚乙烯绝缘电缆的电缆头是电缆线路中的薄弱环节。电缆线路的大部分故障都发生在电缆接头,由于电缆头本身的缺陷或安装质量上的问题,往往造成短路故障,引起电缆头爆炸,破坏了电缆线路的正常运行。因此电缆头的安装质量至关重要,密封要好,其绝缘耐压强度不应低于电缆本身的耐压强度,要有足够的机械强度,且体积尽可能小,结构简单,安装方便。 1 电力电缆的允许载流量 电力电缆允许载流量的确定是保证电缆安全运行的关键,为了防止电缆过热,接头损坏和绝缘故障,在正常运行或短路时常用电力电缆的最高允许温度,绝缘导线和电缆温度过高,可使绝缘损坏或引起火灾,这就要求导线和电缆的正常发热温度不得超过额定负荷时的最高允许温度,导线的允许载流量是指在规定的环境温度条件下,导线能连续承受而不使其稳定温度