装配式冷库安装注意事项
冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
冷库控制器安装注意事项
1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注 意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。2. 传感器加长请用0.75mm2多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。4. 对于驱动大功率交流接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免。为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管,更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)。5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外。否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。6. 化霜传感器固定在蒸发器回气管上,一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶,然后用保温套管包扎良好
冷库机组减震垫安装注意事项
冷库机组减震垫安装 在冷库制冷机组运行时,会有较大的震动,处理不好的话容易震断管道且机组的使用寿命也会严重缩短,而且还会造成较大的噪音,影响周围环境,规定制冷机组的噪音不得超过65分贝,故在冷库制冷机组安装时机组的减震安装是非常有必要的。 制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。应采用弹簧减震垫有效减小振动。连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。 制冷压缩机连结避震管安装 制冷压缩机在排气管上安装柔性金属软管(避震管),以减小压缩机对连接铜管震动。当管道直径在12mm以下时,在管道中安装避震环就足够了。避震管应尽量靠近压缩机,并尽量