智能建筑的电气防护与接地
转贴 为了避免雷电袭击,防止因电源碰地,电源感应电势或地电势上升时,对布线系统可能造成的损害,抑制电磁干扰对综合布线系统的不良影响,在综合布线系统的设计与施工中,应充分考虑采取必要的电气防护和接地措施。(1)PDS的电气防护 在许多情况下,布线系统可能处于危险环境中,常见的危险环境有:①线缆从户外引入建筑物时,可能遭受雷击的危害;②工作电压超过250V的电源线碰地;③地电势上升到250V以上引起的电源故障;④250V以上的50Hz交流感应电压。因此,为了防止布线系统遭受损害,应对它采取过压保护和过流保护等电气保护措施。 综合布线系统的过压保护,宜选用气体放电管保护器;过流保护宜选用能自恢复的过流保护器。气体放电管保护器使用断电或放电间隙来限制导体和大地之间的电压。放电间隙介于陶瓷或玻璃密封外壳内部的两个金属电极之间。密封外壳内部充有减压气体,使金属电极间承受多次放电打火,从而获得更大的电极间隙。气体放电管的良好放电性能及低价格,使其成为磁片保护器的良好替代物。(2)PDS的防火问题 当大对数综合布线主干线电缆
关于建筑电气接地的相关问题思考
摘要:随着生活水平的提高,人们对建筑用电的安全提出了更高的要求,这样建筑电气中接地系统便愈显重要,为保证用电的安全需求,人们对电气接地 提出了多项要求,接地的一个主要目的就是为了保障人身的安全。因此对建筑电气接地的相关问题进行探讨具有重要的现实意义。首先列举了当前建筑电气接地 的主要类型,然后对建筑电气接地的施工技术要点进行了阐述,最后详细探讨了建筑电气接地的安装要点。 关键词:建筑电气,防雷接地,保护接地,电阻,等电位联结1 当前建筑电气接地的主要类型1.1 工作接地 工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位,它可设为电路系统中的某一段或某一点,其值多为零。若该基准电位不与大地相连,视为相对零电位,则它可能受到外界电磁场的变化影响也随之发生变化,这种不稳定的相对零电位可能引起系
住宅建筑电气接地系统介绍
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
智能建筑的防雷、电气保护与接地
1 智能建筑的概念 智能建筑应当是:通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理、幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。建筑智能化的目的是:应用现代4C技术构成智能建筑结构与系统,结合现代化的服务与管理方式为人们提供一个安全、舒适的生活、学习与工作环境空间。建筑智能化结构由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OA)、通信自动化系统(CAS)。 2 防雷保护 雷电波入侵智能建筑的形式有两种:一种是直击雷;另一种是感应雷。一般说来,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小,通常不必安装防护直击雷的设备。感应雷是由