1.措施 本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。在屋顶采用12镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20m×20m。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下Im处引出与室外接地线焊接。
本工程防雷等级为三类。普通的100米以下的住宅楼经过防雷计算所得年预计雷击次数计算结果均小于0.06次/a。也就是说根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第2.0.4条之规定均不需要进行防雷设计。但根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》笫11.2.4第3条之规定19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物均需按第三类防雷建筑物。在设计中为了保证工程的顺利进行,在防雷设计中只要满足上述两个规范中的任意一个,均需进行防雷设计。
2.涌保护器
10kV则采用10kV避雷器装在电源进线母线上,以防雷电过电压的侵害。考虑防雷击电磁脉冲的需要,在变压器高压侧各相上设置避雷器,在变压器低压侧总开关处设80kA(8/20uS)第一级浪涌保护器。在低压配电系统中按信息系统等级采用相应的第二和第三级浪涌保护器,同时在信号线路上设置适配的浪涌保护器。
3.地
采用TN-S系统的接地形式,N线与PE线在变压器中性点后始终保持相互绝缘,电气设备的金属外壳、穿线钢管及单相三孔插座的接地孔均与PE线可靠连接。本工程防雷接地与强弱电接地共用接地极,要求接地电阻≤1欧。凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳应可靠接地。