古塔的防雷接地这样改建设计可否?(现场)
ghostwode12
2013年11月29日 16:25:44
只看楼主

现在要做一个塔的防雷接地设计(改建),塔身都是用条石堆砌的,内部没有钢筋,塔高30多米,国家级重点保护文物,现在的想法是顶端装设避雷针,然后沿着塔外围敷设两根引下线,采用圆钢套PVC管引至塔旁边的一块绿地,绿地下做一个人工接地体,之所以引到外面是因为塔下面都是石头,没法做接地体,不知道这样可行否,?这样是不是就只是防雷基地,接地电阻是不是30欧姆内满足要求?还有需要做防侧击雷吗?每层的栏杆是钢管(三根横向间隔布置)嵌在石头里,该怎么连入防雷接地网?

现在要做一个塔的防雷接地设计(改建),塔身都是用条石堆砌的,内部没有钢筋,塔高30多米,国家级重点保护文物,现在的想法是顶端装设避雷针,然后沿着塔外围敷设两根引下线,采用圆钢套PVC管引至塔旁边的一块绿地,绿地下做一个人工接地体,之所以引到外面是因为塔下面都是石头,没法做接地体,不知道这样可行否,?这样是不是就只是防雷基地,接地电阻是不是30欧姆内满足要求?
还有需要做防侧击雷吗?每层的栏杆是钢管(三根横向间隔布置)嵌在石头里,该怎么连入防雷接地网?


{:2_95:}{:2_95:}
lingxuct
2013年11月29日 16:48:43
2楼
塔顶避雷针是无可非议的事,引下线是否可以隐藏,关系到美观,侧面有钢管,必须接地(因空中金属只塔顶上的避雷针没法保护到侧面的钢管),接地装置的接地电阻最好能做到“不大于10Ω”。
回复
mingyue198732
2013年11月29日 17:31:59
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-29 16:48 塔顶避雷针是无可非议的事,引下线是否可以隐藏,关系到美观,侧面有钢管,必须接地(因空中金属只塔顶上的 …为什么此处是不大于10欧呢
回复
lingxuct
2013年11月30日 08:48:28
4楼
mingyue198732 发表于 2013-11-29 17:31 为什么此处是不大于10欧呢不为什么,我只是那么想的。
回复
lsc19590714
2013年11月30日 10:45:15
5楼
参见05D10图集。建议:引下线用热镀锌圆钢,截面直径大于12mm,保证接闪器、引下线、接地体的安装质量,牢固可靠。接地体建议做成圆形闭合。接地体电阻值在10欧以下是有道理的,因为古塔的重要性。
回复
cksjsk
2013年12月01日 11:48:16
6楼
建议不要在公共绿地下作接地网,除非不得以。某市某水电站的接地网就设在路边绿地下,结果多年后雷雨天出现麻电现象,存在安全隐患,要从新建造。
回复
ghostwode12
2013年12月02日 11:09:19
7楼
:hug::hug:谢谢各位的回答。。不过塔下真没办法做接地体,周围及地下都是石头
回复
liu583829685
2013年12月05日 09:48:41
8楼
塔顶避雷针是无可非议的事,引下线是否可以隐藏,关系到美观,侧面有钢管,必须接地(因空中金属只塔顶上的避雷针没法保护到侧面的钢管)或与引下线连接,接地极尽量避免人行路,可在上面进行隔离。如浇灌沥青等,接地装置的接地电阻最好能做到“不大于10Ω”。
回复
panlf
2013年12月05日 16:41:34
9楼
:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
1860163
2013年12月06日 08:47:57
10楼
来学习的,专业人士详细讲解下
回复
david200901050
2013年12月06日 09:02:04
11楼
同意楼上观点:不要在公共绿地下作接地网
回复

相关推荐

APP内打开