土木在线论坛
!
关于砖混民房楼板钢筋布置
砖混结构构造柱和墙之间钢筋!
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
砖混基础钢筋砼构造柱可以这样设吗
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
砖混结构 钢筋混凝土梁板设计
求助 在砖混中代替圈梁的钢筋问题
工地是七层的砖混结构,未设圈梁。但说明上要求布置两根10个的一级钢,这种钢筋是不是叫压墙筋。布置方法是不是同AL 与角柱(GZ)是同圈梁一样伸出GZ向下弯锚
请教:这样的设计能做砖混吗?钢筋柱应该怎么下?
【请教】帮忙看看砖混结构房屋的圈梁钢筋的锚固问题。
我房子是砖混结构,共建三层。问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?谢谢各位前辈!
砖混结构钢筋混凝土楼屋面梁的问题
未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,如果内墙厚只有190mm,那么两边楼板至少有一边的搭接长度不够怎么办?关于次梁和托梁的高跨比有什么一般性要求吗?
砖混结构钢筋绑扎工程施工方法
一、 施工准备
砖混老房装新风打断圈梁底部两根钢筋怎么补救?
老房,砖混,5层的3层,一层是推出去的底商。田字户型,东西向。田字的横是圈梁,14公分高,下有2米6高37的承重墙,西圈梁靠十字处为2.2米的桠口。装新风时设计野蛮施工在靠西边圈梁底处打了两个11公分的孔,均打断了梁底两根钢筋(10毫米直径),现一孔下是2.6米高的承重墙,一孔下是椪口,桠口墙只有40公分高。非常后悔,请问如何补救加固?万分感谢!