等电位联结端子箱——用电安全的守护者
在日常生活中,我们时常会在卫生间的墙面上看到一个凹进去的盒子,上面有“等电位联结端子箱,不可触动”的字样。什么是等电位联结端子箱?为什么不可触动?不知你可否与小编一样有着这样的疑问。 关于这个概念,我们不明白的也许只是“等电位”。等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。没有电势差也就意味着没有电流的流动,也就是在等电位的情况下人体不会触电,类似于鸟儿站在高压线上不会触电。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。这样,等电位联结端子箱的含义就显现出来了:将设备等外壳或金属部分与地线联结,从而减少电位差实现等电位的端子箱,其作用就是防止触电,保护人身安全。 根据GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C
等电位联结浅释--讲座
等电位联结浅释一、 总等电位联结比接地更有效地降低接触电压 过去的老概念是凡电气装置都要打人工接地极,将设备的金属外壳接地或重复接地,这样人身就安全了,现在这一概念是多少已经过时了。按等电位理论,接地不过是以地电位作参考电位的一种等电位联结,但在许多情况下它并非等电位联结的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身电击事故。 这可用图1来说明,在图1(a)中,电源处作有系统接地,其接地电阻为RB,但建筑物内电气设备未作保护接地,即未与地作等电位联结。如图所示,当设备绝缘损坏时,其外壳将对地带220V的UO相电压,此电压即人体的接触电压UC,人体触及该外壳时电击致死的危险很大。在图1(b)中设备外壳经保护线(PE线)接地,即与地作了等电位联结,其接地电阻为RA,如发生上述接地故障,将有一接地故障电流Id经RA、RB返回电源,设备外壳对地电压也即人体接触电压UC′将自220V降为Id(RA+ZPE),Id还能使线路上的保护电器切断电源。对比图1(a),电击致死的危险大大减少。如果按图1(c)所示在建筑物中作总等电位联结,即在电源进线处将PE母