关于等电位联结的一点疑问
luzhluck
luzhluck Lv.2
2007年06月08日 10:55:58
只看楼主

新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)谢谢~~!

新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)
谢谢~~!
免费打赏
luzhluck
2007年06月08日 11:19:42
2楼
还有点疑惑:TN-S系统,如果相对地发生非金属性短路,此时电流与正常工作电流相差不大,断路器不会动作,而设备外壳一直带电.TN-S系统一般不设漏电保护,那这种情况保护如何实现?
回复
ted160
2007年06月08日 16:50:52
3楼
先回答你第一条:分配电箱的电源线不是有PE线吗,这根PE线就是和MEB联结的。
第二条:TN-S系统的设备金属外壳是接PE的,一旦碰壳就是金属性短路,电流很大的。只要上侧开关能保护到,就会跳闸。另外,如果是非金属性短路,属电气火灾保护的范畴,可根据住宅设计规范、新版多规和高规的要求设置漏电火灾报警系统。
回复
luzhluck
2007年06月08日 17:12:39
4楼
首先谢谢3楼的回答.
第一个问题可能我没有说清楚.PE线和MEB联结没有问题,只是现在很多设计中,除了电源线的PE外,还单独设根接地干线把MEB和FEB(或LEB)接起来.我想知道这么做有没有必要?我觉得有PE接通就应该可以满足要求了.
第二个问题只是纯理论性的啦.TN-S系统不设漏电,如果发生非金属性短路,那就有可能发生安全事故或电气火灾.但常规厂房配电时,都只有插座等做了漏电保护,而设备都没有装设,这样是不是有很大的安全隐患呢?
回复
ted160
2007年06月08日 22:16:23
5楼
1。接地就是接PE,你要明白这一点。仔细看一下TN-S等接地方式的图,你就会明白的。没必要再另设一根接地线。
弱电机房的设备接地肯定是从MEB引出来的,这里是工作接地的问题,并不是等电位的问题。具体根据等电位图籍设置就没问题。单从等电位的角度来说,LEB没必要与MEB连接一根接地线。比如卫生间的LEB就没有必要与MEB联结。
2。非金属性短路是引发电气火灾的原因。隐患是存在的,但是几率较小。解决的办法就是设置漏电保护开关,或者设置漏电火灾报警系统。前者象住宅单元总进线处就要求设置,后者根据多规和高规来设置。
回复
tryyer
2007年07月13日 01:40:31
6楼
谢谢楼上的
回复