氧化锌避雷器测试仪操作步骤详解
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按“■”键可打开或关上背光。● 避雷器编号:按键盘将光标指向“避雷器编号”,按“确定”进入;按“?”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按键进行选择,可选择的字母或数字的范围和顺序见附表;所有位调整完成后,按“确定”键。(如果不想改动避雷器编号,可按“退出”键)●电压变比值:电压变比为避雷器高压端电压与送到仪器“参考电压输入”端的电压之比。例如:带电测试时,母线对地电压为220KV/√3,PT二次侧电压为100V/√3,两者之比为2200,所以,电压变比值为2200。又例如:实验室方式下,“参考电压输入”端的电压取自控
氧化锌避雷器带电测试的理论依据
氧化性避雷器在运行中,由于阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,必须对其进行及时的预试,而相邻的电器主设备往往不能及时停运,因而必须采用带电测量的方法对氧化锌避雷器进行测量。在测量中,因不能停电,方法不当、外界电磁干扰等因素往往对试验结果产生很大的影响,采用合理的试验方法,消除因相邻设备带电而带来的电磁干扰显得尤为重要。 氧化锌避雷器因其优越的过电压保护特性而逐步取代了老式的阀式避雷器,在电力系统中得到广泛应用。但氧化锌避雷器阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,严重时可能会导致爆炸,避雷器击穿还会导致变电站母线短路,影响系统安全运行。因此,必须对运行中的氧化锌避雷器进行严格有效的检测和定期预防性试验,开展氧化锌避雷器在线监测。由于氧化锌避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而