请教:关于10KV线路线损问题
我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?请教各位!
关于10KV进线电压瞬时波动
最近公司的10KV进线总是因为电力局供电线路故障瞬时波动,重要设备的交流接触器(线圈电压220VAC或380AC)在瞬间容易释放,变频器刚失压保护.给生产带来很大损失,有没有一种宽电压带线圈的交流接触器?用这种接触器是否会在瞬时波动时减少损失.请大家多多指教!谢谢!
10KV线路故障3PT二次侧电压求教
请问线电压单相负荷线路的压损计算
关于10kV线路压降的问题
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
提高10KV配电线路电压质量之我见
10KV线路负荷在末端,设备启动,电压低,怎么办?
我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。
[讨论]关于10KV线路防雷?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
关于线路电压损失的问题
我看了设计手册上关于线路电压损失的计算部分,但还不懂怎样算出来的,有哪位可以说说这一部分的内容?电缆在敷设地过程中,如路径太长,怎样选择电缆才合适,还有这敷设路径的长度不能超出多少米?是怎样由计算得来的?请指教!
关于10KV线路初设和施设
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?