10KV线路负荷在末端,设备启动,电压低,怎么办?
songsi2008
songsi2008 Lv.3
2015年11月20日 15:04:21
只看楼主

我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。

我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。
免费打赏
hjlhjl110
2020年12月25日 10:14:50
2楼

10KV线路末端可以:加装一台SVR线路自动调压器

回复
gytxgzs
2020年12月25日 18:57:59
3楼

末端安装SVR线路自动调压器

回复

相关推荐