开关柜的结构特点分析-祥泰电气
开关柜结构按其组成分为仪表箱,柜体两部分。除仪表箱用薄钢板弯制焊接成外,其余各部分用角钢焊接成形,外敷薄钢板以加强柜架钢度,同时改善外质量。按功能特征可分为代表箱、手车室、电缆室和母线室四部分,各部分以接地的金属隔板分隔,其外壳防护等级为IP2X。 断路器手车配装SF6-35断路器,此外还设计有隔离手车、电压互感器手车、避雷器手车、所用变压器手车。 手车设有轻便的推拉机构,灵活可靠的定位机构和准确的导向装置。定位机构与二次插头之间设有可靠的机构联锁装置(保证手车外工作位置时,二次插头不能拉出)。 断路器和一次隔离触头、接地开关、手车与活门以后柜后上、下门之间均设有可靠的机构联锁装置。 可通过手车面板即柜门上的观察窗看断路器的工作状态,一次隔离触头及 有关联锁机构的工作是否正常;通过柜后上、下门上的观察窗可观察母线、接地开关的工作状态。 手车室与电缆室顶部设有泄压活门,以便释放柜内不正常的压力和蒸汽。 主母线可按用户要求装设于柜后上部,
问几个关于电气的问题(开关柜、电缆、母线)
我是预算,但有许多东西不明白,需要大家多多帮助我,问题如下:1、开关柜在列材料清单时,是否要将里面所配元件列出?2、电缆的截面是指单根的还是整个组成的?例如:YJV-3*10+E10,是10mm2还是40mm2?3、电缆的规格中,主线和保护线截面不一样时按那个称呼?例如:WDZBNYJV-4*25+E16按25还是16说?4、WDZBNYJV与WDZBYJV中"N"是表示什么?有N无N所示意思一样吗?5、一排开关柜中的母线是如何连接的?图中有TMY-3*2(125*10)+100*10和TMY-3950*5)如何排列?6、母线的规格型号敷设方法的表示方法是什么意思:TMY-3*2(125*10)+100*10?谢谢大家,电气的原理很难懂,我希望在这里可以提高一下自己,望各位赐教了。