菜鸟求救电气开关符号问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年09月12日 21:00:06
只看楼主

图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。

图纸上标住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?应该是三相63A吧,后面那个50A是什么意思?
还有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,这个是什么意思?本人刚接触电气,希望各位大哥不要笑。。。。
hys_nc
2006年09月12日 22:15:25
2楼


多看看设计手册!

63A/3P 50A中,63A是壳架电流,50A是整定电流!3P是3极!
Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW中,Pe是指安装功率,Kx是需要系数,Pjs是计算功率
回复
alian226
2006年09月13日 12:48:33
3楼
那比如说要增加一个30A的插座,指的是30A的整定电流吗?什么是壳架电流和整定电流?
回复
phoenix66699
2006年09月13日 13:50:48
4楼
你说我不明白 不一样的设备 型号标注不同 看你说的是什么东西?
还有设备在图纸上的 标注格式是不同的
回复
liuguojun618
2006年09月13日 22:55:43
5楼
Pe=6KW(设计功率),KX=0.9(需用系数),Pjs=5.4KW(计算功率)
一般开关标注60A(指额定电流)、3P开关级数,后面应跟的才是壳架电流,也是开关的通断能力
回复
alian226
2006年09月18日 20:32:39
6楼
我都搞糊涂了,不知道哪个大哥是对了,现场要增加一个30A的插座,指的是壳架电流还是额定电流?壳架电流是什么意思?
回复
caoaijun302
2006年09月18日 23:03:04
7楼
壳架电流指的是开关断路器壳体所能承受的最大电流,仅用于开关类。
对于插座说的额定电流,即所能承受的最大电流。
回复
shaofuqiang1958
2006年09月18日 23:59:40
8楼
63A是指所用开关的最大电流值是63A如C63 50A是整定电流.3P是指开关的极数为三极.标注应为:C63 50A 3P .
回复
yi_tang
2006年09月19日 08:55:00
9楼
多看看基础知识啊
回复
mmhwe
2006年09月19日 09:19:30
10楼


这样表示好像不多
回复
cl.zhang
2007年07月06日 09:54:23
11楼
学习中!
回复

相关推荐

APP内打开