电阻柜属于中性点保护设备
电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很多的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂,用电系统,变电所供电系统,工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待,它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。 它的作用是:对于中性点通过电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障,电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时,能过立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移,造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于
变压器中性点接地电阻柜有什么设备特性
1.目标明确,保护到位变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。2.结构紧凑,安装方便变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成在一个封闭的金属柜内,可配隔离开关,成套供货,安全可靠,布局清晰整洁,便于安装调试和操作维护。3.选材精良,充分保证产品质量变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器,其一次绕组为“Z”型连接;电阻器采用不锈钢合金、镍烙合金等材料,导电率高,载流能力强,耐高温,最高使用温度可达1600℃;温度系数≤-0.045%/℃,性能稳定,耐腐蚀,阻燃防爆,可靠性高。4.监控功能齐全,提供模拟量输出变压器中性点接地电阻柜设有电流互感器和动作记录仪,可监测正常情况下中性点的不平衡电流;记录单相接地故障时的动作次