关于地下防水工程的阐述
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
水池防水工程技术难点概括
超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)