水池防水工程技术难点概括
超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)
关于地下防水工程的阐述
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
第一章 总则 1.0.1 为了正确使用建筑拒水粉,确保建筑拒水粉屋面防水工程质量,特制订本规程。1.0.2 本规程所指的建筑拒水粉为脂肪酸钙与氢氧化钙以特定结构形式组成的复合型白色分状的防水涂料。1.0.3 本规程适用于坡度小于、等于1:10的新建或改建的钢筋混凝土屋面防水工程。1.0.4 在执行本规程时,同时应符合我国现行标准的有关规定。1.0.5 建筑拒水粉屋面防水工程施工时的安全技术、劳动保护等必须符合国家现行的有关规定。第二章 材料 2.0.1 防水材料为建筑拒水粉,其化学成分为脂肪酸钙和氢氧化钙,其主要技术指标应符合表2.0.1的要求。2.0.2 建筑拒水粉出厂时,厂方必须提供“质量保证书”。材料进场后应抽样送检。合格后方可使用。2.0.3 铺助材料应符合下列要求:2.0.3.1 隔离材料采用幅宽为1000~2000mm的卷筒无纺布或包装纸。无纺布规格不小于20g/m²,包装纸规格不小于40g/m²。2.0.3.