地下防水工程的一般要求
拿铁三分糖
2022年09月07日 17:12:25
来自于建筑施工
只看楼主

地下防水工程的一般要求      (1)地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的适用环境温度不得高于80℃。      (2)地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程施工方案。     (3)地下防水工程必须由具备相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

摄图网_501583879_wx_建筑工地(企业商用).jpg

地下防水工程的一般要求

     (1)地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的适用环境温度不得高于80℃。

     (2)地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程施工方案。

    (3)地下防水工程必须由具备相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

二、防水混凝土施工

  (1)防水混凝土可通过调配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

   (2)用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。宜选用紧固耐久、粒形良好的洁净石子,其最大粒径不宜大于40mm。砂宜选用坚硬、抗风化性强、洁净的中粗砂,含泥量不应大于3%。泥块含量不宜大于1%。不宜使用海砂。用于拌制混凝土的水,应符合相关标准规定。

(3)防水混凝土胶凝材料总用量不宜小于320kg/m3在满足混凝土抗渗等级、强度等级和耐久性条件下,水泥用量不宜小于260kg/m3;砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;防水混凝土宜采用预拌商品混凝土,其入泵坍落度宜控制在120~160mm,坍落度每小时损失值不应大于20mm,总损失值不应大于40mm;掺引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%;预拌混凝土的初凝时间宜为6~8h。

 (4)防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。

 (5)防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。并应采用机械振捣,避免漏振、欠振和超振。

  (6)防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:

  1)墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

 2)垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

 (7)施工缝应按设计及规范要求做好施工缝防水构造。施工缝的施工应符合如下规定:

  1)水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。

 2)垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并应及时浇筑混凝土。

 3)遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴;选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能,7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%。

 4)采用中埋式止水带或预埋式注浆管时,应定位准确、固定牢靠。

  (8)大体积防水混凝土宜选用水化热低和凝结时间长的水泥,宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为60d或90d。高温期施工时,入模温度不应大于30℃。混凝土内部预埋管道,进行水冷散热。大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,养护时间不得少于14d。

  (9)地下室外墙穿墙管必须采取止水措施,单独埋设的管道可采用套管式穿墙防水。当管道集中多管时,可采用穿墙群管的防水方法。

推荐资料(点击文字跳转)

某综合楼地下室SBS卷材防水工程施工方案

地下防水工程施工作业指导书

建筑工程地下防水工程施工方案


知识点:地下防水工程的一般要求

免费打赏
wzy197303
2022年09月07日 19:19:01
2楼

地下室外墙穿墙管必须采取止水措施,单独埋设的管道可采用套管式穿墙防水。当管道集中多管时,可采用穿墙群管的防水方法。