A类电气装置接地的一般规定
1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差
Revit电气装置开关的创建
Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电