闭式冷却塔填料也需要定期清洗和更换吗?
就有无填料而言,闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说,使用时间太久,则部分填料会脱落,同时破碎的填料在落入集水盘后,会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中,与冷却水处理药剂发生反应,极易锈蚀管道或产生藻类,引起喷淋系统堵塞,导致喷淋不均匀,降低冷却塔换热效率;据我公司的经验来说,闭式冷却塔填料在使用4年之后,应进行不定期更换,以保证其运行效率。 在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。 最后我们来了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌;对楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏; 2、旧闭式冷却塔填料拆除,关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场; 3、冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,确保填料在粘
玻璃钢冷却塔填料的选择
1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片