关于喷淋系统设计流量计算
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
电缆载流量计算(简单实用)
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推